Skelbimas

Collapse
No announcement yet.

Atsinaujinantys energijos šaltiniai Lietuvoje

Collapse
X
 
  • Filtrai
  • Laikas
  • Show
Clear All
new posts

  • Arunasx
    replied
    Gal naujas vėjo rekordas 1400 MW 21:04 buvo.

    Komentuoti:


  • John
    replied
    Maikštėnas pas Jakilaitį įdomiai papasakoja apie planuojamus jūrinius vėjo parkus

    Komentuoti:


  • gerietis
    replied
    Parašė jan Rodyti pranešimą

    O dabar suprask kad jei jau atsidūrei situacijoje kuomet ESO nustatė pažeidimą tai tu tik džiaugiesi jeigu tau pasiūlo be baudos susitarti gražiuoju ir pareikalauja susimažinti modulių skaičių arba susitvarkyti inverterį kad clipintų galią.
    Nepatinka gražiuoju - gali bylinėtis, 9/10 pralaimėsi
    Supratau kad rašinėji savo fantazijas. Bauda už viršijimą 2 Eurai, kokie dar bylinėjimaisi? Gražiuoju/bloguoju, demontuoti įrangos negali reikalauti. Susitvarkyti atidavimą yra kitos techninės priemonės.
    Paskutinis taisė gerietis; 2025.03.29, 08:42.

    Komentuoti:


  • Savitarnos kasa
    replied
    Parašė jan Rodyti pranešimą

    O dabar suprask kad jei jau atsidūrei situacijoje kuomet ESO nustatė pažeidimą tai tu tik džiaugiesi jeigu tau pasiūlo be baudos susitarti gražiuoju ir pareikalauja susimažinti modulių skaičių arba susitvarkyti inverterį kad clipintų galią.
    Nepatinka gražiuoju - gali bylinėtis, 9/10 pralaimėsi
    Fakto nekeičia kad nieko tu nenusimontuosi ir niekas net neis tavęs tikrinti, o susimokėjęs baudelę susitvarkysi nustatymus ir toliau generuosi. Žinoma čia daroma prielaida jog kažkokiu būdu nebuvai susitvarkęs nustatymų pirmoje vietoje, kas yra mažai tikėtina.

    Komentuoti:


  • jan
    replied
    Parašė gerietis Rodyti pranešimą

    nieko nusimontuoti ESO nereikalauja ir neturi teisės reikalauti, reikalauja neviršyti nustatytos gaios. Kaip tu tai pasieksi - tavo reikalas.
    O dabar suprask kad jei jau atsidūrei situacijoje kuomet ESO nustatė pažeidimą tai tu tik džiaugiesi jeigu tau pasiūlo be baudos susitarti gražiuoju ir pareikalauja susimažinti modulių skaičių arba susitvarkyti inverterį kad clipintų galią.
    Nepatinka gražiuoju - gali bylinėtis, 9/10 pralaimėsi

    Komentuoti:


  • gerietis
    replied
    Parašė ojojoj Rodyti pranešimą


    Jie cia kaip suprantu praso Rangovo deklaracijos, jei uzsidesiu daugiau paneliu, o pats rasai, kad nereikia nieko pildyt. Tai kaip is tikruju?
    Taip, apsimelavau, oficialiai reikia pildyti. Realiai žinau kad prisidėjo ir nieko nepildė. ESO koks skirtumas ar pas tave 12 ar 16 modulių, svarbu atidavimo neviršytum. Galimai renka duomenis statistikai.

    Komentuoti:


  • gerietis
    replied
    Parašė Sula Rodyti pranešimą

    Aš apie tai ir rašiau. Nusikaltimas turėjau omenyje išmesti ESO automatą ir pasistatyti savo gerokai galingesnį.
    ESO automatas užplombuotas, tai jau turėtum būti rimtai su galva susipykęs.

    Komentuoti:


  • gerietis
    replied
    Priimta. Man naujiena, pažįstami neteikė deklaracijų.

    Komentuoti:


  • gerietis
    replied
    Parašė jan Rodyti pranešimą

    Bet čia nėra jokio nusikaltimo, ESO svarbu neviršyti pikinės galios. Jei viršiji ir nebus galimybės oficialiai pasididinti tuomet lieps nusimontuoti papildomus modulius arba susitvarkyti apribojimus inverteryje kad daugiau neviršytum pikinės galios.
    nieko nusimontuoti ESO nereikalauja ir neturi teisės reikalauti, reikalauja neviršyti nustatytos gaios. Kaip tu tai pasieksi - tavo reikalas.

    Komentuoti:


  • Sula
    replied
    Parašė jan Rodyti pranešimą

    Bet čia nėra jokio nusikaltimo, ESO svarbu neviršyti pikinės galios. Jei viršiji ir nebus galimybės oficialiai pasididinti tuomet lieps nusimontuoti papildomus modulius arba susitvarkyti apribojimus inverteryje kad daugiau neviršytum pikinės galios.
    Aš apie tai ir rašiau. Nusikaltimas turėjau omenyje išmesti ESO automatą ir pasistatyti savo gerokai galingesnį.

    Komentuoti:


  • jan
    replied
    Parašė Sula Rodyti pranešimą

    Kaip gali skaitliukas rodyti viršyjimą, jeigu jį atjungs automatas?
    Kalba apie tai, kad turėdamas, pvz. 5 kW galią, turi 10 kW SE ir tavo piką virš "nupjauna" inverteris, bet 5 kW vasarą gamini ne 30 min. per dieną, o 4 val.
    Jau nekalbant apie kitus metų laikus, kai 90% SE nesiekia savo maksimalių galių (ir iš esmės išnaudojamos nelabai efektyviai, bet taip jau yra).
    Tai panašiai, kad šiluminėje elektrinėje paduodi kuro tik tiek , kad niekada nepasiekti maksimalios galios.
    Bet čia nėra jokio nusikaltimo, ESO svarbu neviršyti pikinės galios. Jei viršiji ir nebus galimybės oficialiai pasididinti tuomet lieps nusimontuoti papildomus modulius arba susitvarkyti apribojimus inverteryje kad daugiau neviršytum pikinės galios.

    Komentuoti:


  • Savitarnos kasa
    replied
    Parašė ojojoj Rodyti pranešimą

    Pvz mano kaimynas turejo ivada 9kW, tai kol ivado nepasikele iki 11kW, tai tol eso nedave atidavimo i tinkla 10kW

    Cia kaip supratau visa laika tokia tvarka buvo.
    Taip, tačiau kaip pats parašėt - įvadas 11, o leidžia generuoti 10. Ir joks automatukas neišmus perviršio.

    Komentuoti:


  • ojojoj
    replied
    Parašė Savitarnos kasa Rodyti pranešimą

    Automato nominalas ir leistina generuoti galia neprivalo būti tokia pati.

    Tarp kitko, net ir paprasti vartotojai kartais turi automatą kuris didesnis už jų įvado sutarties galią. Bet šitą bėdą turėtų išgydyti išmanūs skaitikliai ir galios mokestis.
    Pvz mano kaimynas turejo ivada 9kW, tai kol ivado nepasikele iki 11kW, tai tol eso nedave atidavimo i tinkla 10kW

    Cia kaip supratau visa laika tokia tvarka buvo.

    Komentuoti:


  • transpondster
    replied
    Parašė gerietis Rodyti pranešimą

    Jei eksportuojamos galios nedidini, nereikia jokio akto. Ir SE atveju tas dokumentas vadinasi rangovo deklaracija. Rangovo aktas pateikiamas padidinus įvado galią.
    https://www.eso.lt/web/namams/gamina...lektrines/3921

    „Gaminančio vartotojo deklaracija (iki 100 kW)“, patvirtinančios, kad elektrinės įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Deklaraciją Jūsų pasirinktas rangovas turi pateikti internetu čia. Dokumentą patikrinsime per 3 d. d. nuo jo pateikimo datos.

    Gavę rangovo deklaraciją ir ją patvirtinę, per 5 d. d. ESO savitarnos svetainėje pateiksime atnaujintą nuosavybės ribų aktą, kuriuo patvirtinsime, kad Jūsų elektrinės įrengtojigalia ESO informacinėse sistemose atnaujinta, leistina generuoti galia liks tokia pati, kokia buvo.

    Komentuoti:


  • Sula
    replied
    Parašė Savitarnos kasa Rodyti pranešimą

    Automato nominalas ir leistina generuoti galia neprivalo būti tokia pati.

    Tarp kitko, net ir paprasti vartotojai kartais turi automatą kuris didesnis už jų įvado sutarties galią. Bet šitą bėdą turėtų išgydyti išmanūs skaitikliai ir galios mokestis.
    Yra vartotojų, kurie apskritai apeina skaitliukus.
    Bet kalbame apie tuos, kurie laikosi taisyklių. Taip, automatas gali būti didesnei galiai, tuomet reikia programinių ribojimų inverteryje. Arba jis automatiškai nukerta perteklių, jei jo max. galia žemesnė, nei generuojama panelių.

    Komentuoti:


  • Savitarnos kasa
    replied
    Parašė Sula Rodyti pranešimą

    Kaip gali skaitliukas rodyti viršyjimą, jeigu jį atjungs automatas?
    Automato nominalas ir leistina generuoti galia neprivalo būti tokia pati.

    Tarp kitko, net ir paprasti vartotojai kartais turi automatą kuris didesnis už jų įvado sutarties galią. Bet šitą bėdą turėtų išgydyti išmanūs skaitikliai ir galios mokestis.

    Komentuoti:


  • Sula
    replied
    Parašė Savitarnos kasa Rodyti pranešimą
    Tikrai nepagudrausi kai skaitliukas visus ribų viršijimus siunčia tiesiai į ESO.
    Jeigu nori gudrauti, statyk akumuliatorių bateriją ir prikaupęs pigios elektros pardavinėk kai ji brangi.
    Kaip gali skaitliukas rodyti viršyjimą, jeigu jį atjungs automatas?
    Kalba apie tai, kad turėdamas, pvz. 5 kW galią, turi 10 kW SE ir tavo piką virš "nupjauna" inverteris, bet 5 kW vasarą gamini ne 30 min. per dieną, o 4 val.
    Jau nekalbant apie kitus metų laikus, kai 90% SE nesiekia savo maksimalių galių (ir iš esmės išnaudojamos nelabai efektyviai, bet taip jau yra).
    Tai panašiai, kad šiluminėje elektrinėje paduodi kuro tik tiek , kad niekada nepasiekti maksimalios galios.

    Komentuoti:


  • Savitarnos kasa
    replied
    Parašė jan Rodyti pranešimą
    Bandančių gudrauti tikriausiai yra kaip ir kitose srityse bet kažin ar tokiais būdais.
    Tikrai nepagudrausi kai skaitliukas visus ribų viršijimus siunčia tiesiai į ESO.
    Jeigu nori gudrauti, statyk akumuliatorių bateriją ir prikaupęs pigios elektros pardavinėk kai ji brangi.

    Komentuoti:


  • jan
    replied
    Prijungti papildomas saulės paneles yra visiškai racionalus poreikis kai pas mus saulės elektrinės maksimalia galia gamina labai mažą valandų skaičių per metus.

    Tai daroma tam kad padidinti vidutinę o ne maksimalią galią. Norint didinti maksimalią galią gali tekti ne tik įvadą keisti bet ir inverterį į galingesnį kad neclipintų padidintos peak gamybos.
    Bandančių gudrauti tikriausiai yra kaip ir kitose srityse bet kažin ar tokiais būdais.
    Paskutinis taisė jan; 2025.03.26, 22:43.

    Komentuoti:


  • ojojoj
    replied
    Parašė gerietis Rodyti pranešimą

    Jei eksportuojamos galios nedidini, nereikia jokio akto. Ir SE atveju tas dokumentas vadinasi rangovo deklaracija. Rangovo aktas pateikiamas padidinus įvado galią.
    Hmmm, o kodel tada ESO raso taip, kai bandai didintis atidavimo galia, bet jos nera ale laisvos:

    "Laisvos galios pastotėje nėra, galite padidinti esamos elektrinės įrengtąją galią (pridedant saulės modulių). Elektrinėms iki 100 kW nereikia pildyti paraiškos. Rangovas turės pateikti Rangovo deklaraciją apie pridėtus modulius."

    Jie cia kaip suprantu praso Rangovo deklaracijos, jei uzsidesiu daugiau paneliu, o pats rasai, kad nereikia nieko pildyt. Tai kaip is tikruju?

    Komentuoti:

Working...
X