Parašė ignaloidas
Rodyti pranešimą
Skelbimas
Collapse
No announcement yet.
Elektros tiekimo sutrikimai Ispanijoje ir Portugalijoje
Collapse
X
-
Norėčiau sužinoti kokiais būdais jūsų manymu tos saulės elektrinės būtų atjungtos, nes mano žiniomis visos gaminančių vartotojų elektrinės neturi galimybės būti operatyviai atjungtos nuotoliniu būdu.Parašė Aleksio Rodyti pranešimąTiesiog perjungs vėjo/saulės elektrinių į normales, kurios turi nuolatos deginti dujas/anglį.
Comment
-
Jeigu elektrinė yra prijungta prie interneto, ją galima išjungti.Parašė ignaloidas Rodyti pranešimąNorėčiau sužinoti kokiais būdais jūsų manymu tos saulės elektrinės būtų atjungtos, nes mano žiniomis visos gaminančių vartotojų elektrinės neturi galimybės būti operatyviai atjungtos nuotoliniu būdu.
Comment
-
Na nusipieškim "vaizdelį": turim SE, kurios gamina "teoriškai" už centus. Norint pajungti "šaltą" dujinę elektrinę tai užtruktų nuo 2 iki 6 val., "karštą" nuo 0,5-2 val. Tai kaip tu ruošiesi jas įjungti balansavimui turėdamas sekundes?Parašė Aleksio Rodyti pranešimąTiesiog perjungs vėjo/saulės elektrinių į normales, kurios turi nuolatos deginti dujas/anglį.
Jei saule gamina už centus, ir šalia lygiagrečiai degini dujas už eurus tai kur ekonominis efektas? Jei neišjungiame dujų, turim išjungti SE... Kiek tada "žali" būsim, Greta pastoviai už tvoros protestuotuos...
Taip, kad "tiesiog perjungs" nėra taip lengvai padaroma. Gal namuose atsijunk nuo tinklo: pasistatyk SE ir lygiagrečiai birbink genertorių.... 8D
- 1 patinka
Comment
-
Jie turi ir mygtukus, ir operatyvų stebėjimą.Parašė ignaloidas Rodyti pranešimąO ką jie padarys? Jei turi tokį stiprų gamybos perteklių, ir arti nulio greitai kontroliuojamų šaltinių, nelabai kokių žingsnių gali imtis, neturi jie mygtuko kad tiesiog sutvarkyti magiškai dažnį - perteklius turi dingti, ir jei nėra ką greitai kontroliuoti iš gamybos pusės kad išjungti, dažnis kils.
Kiekvienas pajungtas gamintojas (bent jau pas mus) gali būti operatyviai atjungtas nuo paskirstymo tinklo.
Comment
-
Tiesiog reikia nuolat sukti dujinį generatorių.Parašė PredatorGTR Rodyti pranešimąNa nusipieškim "vaizdelį": turim SE, kurios gamina "teoriškai" už centus. Norint pajungti "šaltą" dujinę elektrinę tai užtruktų nuo 2 iki 6 val., "karštą" nuo 0,5-2 val. Tai kaip tu ruošiesi jas įjungti balansavimui turėdamas sekundes?
Comment
-
Tinklo stabilumui palaikyti naudojamos hidroelektrinės, nes jos gan operatyviai reguliuojamos.Parašė Aleksio Rodyti pranešimąTiesiog perjungs vėjo/saulės elektrinių į normales, kurios turi nuolatos deginti dujas/anglį.
- 1 patinka
Comment
-
"Tiesiog" dujinis generatorius sukasi naudojant dujas...Parašė Aleksio Rodyti pranešimąTiesiog reikia nuolat sukti dujinį generatorių.
ir kuo daugiau turime pigios SE energijos, tuo labiau didiname naudojamos elektros energijos kiekius. Ir tos elektros stabilumui užtikrinti pastoviai turėsime didinti stabilių generuojančių šaltinių kiekį...
Va čia ir visas paslėptas žaliosios energetikos paradoksas... kad žalesni galime tapti, tik diegdami AEI, bet nedidindami jos vartojimo.
Comment
-
Na man klausimas ar gali operatyviai gaminančius vartotojus atjungti, nes saulės labai didelis procentas bus būtent tokių, ir atjungti vien tik dedikuotus saulės parkus gali būti nepakankama stabilizuoti balansą.Parašė ejs-ejs Rodyti pranešimą
Jie turi ir mygtukus, ir operatyvų stebėjimą.
Kiekvienas pajungtas gamintojas (bent jau pas mus) gali būti operatyviai atjungtas nuo paskirstymo tinklo.
Comment
-
Kiekveinas gamintojas gauna "planą" tam tikram laiko intervalui ir tuomet jau jo dispečerių džiaugsmas kaip tą planą įvykdyti, t.y. pateikti į tinklą sutartą energijos kiekį.Parašė ignaloidas Rodyti pranešimą
Na man klausimas ar gali operatyviai gaminančius vartotojus atjungti, nes saulės labai didelis procentas bus būtent tokių, ir atjungti vien tik dedikuotus saulės parkus gali būti nepakankama stabilizuoti balansą.
Ko gero todėl ir statosi kaupimo baterijas, nes SP gerokai sunkiau užtikrinti tolygų energijos pateikimą. Panelės ir taip atiduoda skirtingą energijos kiekį, priklausomš nuo jų temperatūros, o čia dar tas nelemtas virdulys įsijungė ...
Comment
-
Na jei turi ant stogo saulės elektrinę kokių 7kW, tokių planų negauni - už tave tą planą gali gauti/ruošti elektros tiekėjas, agreguodamas visą savo tiekimą bei naudojimą, bet mano supratimu paprastai gaminantys vartotojai neturi kažkokio įrenginio kuriuo pasinaudojant elektros tiekėjai/tinklo dispečiariai gali įjungti/išjungti saulės elektrinės inverterį. Visą planavimą ir pan realiai daro būtent elektros tiekėjas, dirbdamas didmeniniame lygyje, ir būtent jam reikia kažkaip išlaikyti gaminimą/naudojimą jei prognozės neatitinka realybės, bet realiai mano supratimu jam vieninteliai įrankiai yra papildomos energijos pardavimas/nupirkimas minutinėse rinkose.Parašė ejs-ejs Rodyti pranešimą
Kiekveinas gamintojas gauna "planą" tam tikram laiko intervalui ir tuomet jau jo dispečerių džiaugsmas kaip tą planą įvykdyti, t.y. pateikti į tinklą sutartą energijos kiekį.
Ko gero todėl ir statosi kaupimo baterijas, nes SP gerokai sunkiau užtikrinti tolygų energijos pateikimą. Panelės ir taip atiduoda skirtingą energijos kiekį, priklausomš nuo jų temperatūros, o čia dar tas nelemtas virdulys įsijungė ...
Comment
-
Baikit jūs čia fantazuoti.Parašė ignaloidas Rodyti pranešimą
Na man klausimas ar gali operatyviai gaminančius vartotojus atjungti, nes saulės labai didelis procentas bus būtent tokių, ir atjungti vien tik dedikuotus saulės parkus gali būti nepakankama stabilizuoti balansą.
Nors atjungti mane aišku įmanoma, užkėlus ESO tinklo įtampą arba dažnį.-
Comment
-
Ispanija paskelbė, kad nustatė trečią sutrikimą, kuris įvyko 19sec iki blackouto. Prieš tai buvo nustatyti 2 kurie įvyko su 1,5 sec skirtumu..
https://charter97.org/ru/news/2025/5/5/639497/Nepirk iš Decathlon, Ritter Sport, Philips, Nestle, KraftHeinz, Viada, Vičiūnų, ypač Kalnapilis myžalų,
Toblerone, Milka, Dirol, Halls (Mondelez International), Hellmann's, Heineken, Mars, PepsiCo
Comment
-
Mesi matęs stovinčių vėjo elektrinių?Parašė gerietis Rodyti pranešimą
Baikit jūs čia fantazuoti.
Nors atjungti mane aišku įmanoma, užkėlus ESO tinklo įtampą arba dažnį.
Comment
-
Gi kalba eina apie gaminančius vartotojus.Parašė ejs-ejs Rodyti pranešimą
Mesi matęs stovinčių vėjo elektrinių?
- 1 patinka
Comment
-
Jie prisiminsiu, užklausiu SE projektuotojų ką SE inverteryje gali daryti elektros tiekėjas.Parašė Savitarnos kasa Rodyti pranešimąGi kalba eina apie gaminančius vartotojus.
Comment
-
Ypač kai tvenkenyje mažai vandens.Parašė ejs-ejs Rodyti pranešimąTinklo stabilumui palaikyti naudojamos hidroelektrinės, nes jos gan operatyviai reguliuojamos.
Comment
-
Išėjo sutrikimų analizė: https://d1n1o4zeyfu21r.cloudfront.ne...m_18june25.pdf
Gana sudėtinga problema, daug skirtingų faktorių susidėjo.
- 3 patinka
Comment
Comment