    Parašė ignaloidas Rodyti pranešimą
    O ką jie padarys? Jei turi tokį stiprų gamybos perteklių, ir arti nulio greitai kontroliuojamų šaltinių, nelabai kokių žingsnių gali imtis, neturi jie mygtuko kad tiesiog sutvarkyti magiškai dažnį - perteklius turi dingti, ir jei nėra ką greitai kontroliuoti iš gamybos pusės kad išjungti, dažnis kils.

    Tiesiog perjungs vėjo/saulės elektrinių į normales, kurios turi nuolatos deginti dujas/anglį.
    Visi forumų moderatoriai yra forumo balastas.

    Comment


      #42
      Parašė Aleksio Rodyti pranešimą
      Tiesiog perjungs vėjo/saulės elektrinių į normales, kurios turi nuolatos deginti dujas/anglį.
      Norėčiau sužinoti kokiais būdais jūsų manymu tos saulės elektrinės būtų atjungtos, nes mano žiniomis visos gaminančių vartotojų elektrinės neturi galimybės būti operatyviai atjungtos nuotoliniu būdu.

      Comment


        #43
        Parašė ignaloidas Rodyti pranešimą
        Norėčiau sužinoti kokiais būdais jūsų manymu tos saulės elektrinės būtų atjungtos, nes mano žiniomis visos gaminančių vartotojų elektrinės neturi galimybės būti operatyviai atjungtos nuotoliniu būdu.
        Jeigu elektrinė yra prijungta prie interneto, ją galima išjungti.

        Visi forumų moderatoriai yra forumo balastas.

        Comment


          #44
          Parašė Aleksio Rodyti pranešimą
          Tiesiog perjungs vėjo/saulės elektrinių į normales, kurios turi nuolatos deginti dujas/anglį.
          Na nusipieškim "vaizdelį": turim SE, kurios gamina "teoriškai" už centus. Norint pajungti "šaltą" dujinę elektrinę tai užtruktų nuo 2 iki 6 val., "karštą" nuo 0,5-2 val. Tai kaip tu ruošiesi jas įjungti balansavimui turėdamas sekundes?
          Jei saule gamina už centus, ir šalia lygiagrečiai degini dujas už eurus tai kur ekonominis efektas? Jei neišjungiame dujų, turim išjungti SE... Kiek tada "žali" būsim, Greta pastoviai už tvoros protestuotuos... Taip, kad "tiesiog perjungs" nėra taip lengvai padaroma. Gal namuose atsijunk nuo tinklo: pasistatyk SE ir lygiagrečiai birbink genertorių....

          Comment


            #45
            Parašė ignaloidas Rodyti pranešimą
            O ką jie padarys? Jei turi tokį stiprų gamybos perteklių, ir arti nulio greitai kontroliuojamų šaltinių, nelabai kokių žingsnių gali imtis, neturi jie mygtuko kad tiesiog sutvarkyti magiškai dažnį - perteklius turi dingti, ir jei nėra ką greitai kontroliuoti iš gamybos pusės kad išjungti, dažnis kils.
            Jie turi ir mygtukus, ir operatyvų stebėjimą.
            Kiekvienas pajungtas gamintojas (bent jau pas mus) gali būti operatyviai atjungtas nuo paskirstymo tinklo.

            Comment


              #46
              Parašė PredatorGTR Rodyti pranešimą
              Na nusipieškim "vaizdelį": turim SE, kurios gamina "teoriškai" už centus. Norint pajungti "šaltą" dujinę elektrinę tai užtruktų nuo 2 iki 6 val., "karštą" nuo 0,5-2 val. Tai kaip tu ruošiesi jas įjungti balansavimui turėdamas sekundes?
              Tiesiog reikia nuolat sukti dujinį generatorių.

              Visi forumų moderatoriai yra forumo balastas.

              Comment


                #47
                Parašė Aleksio Rodyti pranešimą
                Tiesiog perjungs vėjo/saulės elektrinių į normales, kurios turi nuolatos deginti dujas/anglį.
                Tinklo stabilumui palaikyti naudojamos hidroelektrinės, nes jos gan operatyviai reguliuojamos.

                Comment


                  #48
                  Parašė Aleksio Rodyti pranešimą
                  Tiesiog reikia nuolat sukti dujinį generatorių.
                  "Tiesiog" dujinis generatorius sukasi naudojant dujas... ir kuo daugiau turime pigios SE energijos, tuo labiau didiname naudojamos elektros energijos kiekius. Ir tos elektros stabilumui užtikrinti pastoviai turėsime didinti stabilių generuojančių šaltinių kiekį...
                  Va čia ir visas paslėptas žaliosios energetikos paradoksas... kad žalesni galime tapti, tik diegdami AEI, bet nedidindami jos vartojimo.

                  Comment


                    #49
                    Parašė ejs-ejs Rodyti pranešimą

                    Jie turi ir mygtukus, ir operatyvų stebėjimą.
                    Kiekvienas pajungtas gamintojas (bent jau pas mus) gali būti operatyviai atjungtas nuo paskirstymo tinklo.
                    Na man klausimas ar gali operatyviai gaminančius vartotojus atjungti, nes saulės labai didelis procentas bus būtent tokių, ir atjungti vien tik dedikuotus saulės parkus gali būti nepakankama stabilizuoti balansą.

                    Comment


                      #50
                      Parašė ignaloidas Rodyti pranešimą

                      Na man klausimas ar gali operatyviai gaminančius vartotojus atjungti, nes saulės labai didelis procentas bus būtent tokių, ir atjungti vien tik dedikuotus saulės parkus gali būti nepakankama stabilizuoti balansą.
                      Kiekveinas gamintojas gauna "planą" tam tikram laiko intervalui ir tuomet jau jo dispečerių džiaugsmas kaip tą planą įvykdyti, t.y. pateikti į tinklą sutartą energijos kiekį.
                      Ko gero todėl ir statosi kaupimo baterijas, nes SP gerokai sunkiau užtikrinti tolygų energijos pateikimą. Panelės ir taip atiduoda skirtingą energijos kiekį, priklausomš nuo jų temperatūros, o čia dar tas nelemtas virdulys įsijungė ...

                      Comment


                        #51
                        Parašė ejs-ejs Rodyti pranešimą

                        Kiekveinas gamintojas gauna "planą" tam tikram laiko intervalui ir tuomet jau jo dispečerių džiaugsmas kaip tą planą įvykdyti, t.y. pateikti į tinklą sutartą energijos kiekį.
                        Ko gero todėl ir statosi kaupimo baterijas, nes SP gerokai sunkiau užtikrinti tolygų energijos pateikimą. Panelės ir taip atiduoda skirtingą energijos kiekį, priklausomš nuo jų temperatūros, o čia dar tas nelemtas virdulys įsijungė ...
                        Na jei turi ant stogo saulės elektrinę kokių 7kW, tokių planų negauni - už tave tą planą gali gauti/ruošti elektros tiekėjas, agreguodamas visą savo tiekimą bei naudojimą, bet mano supratimu paprastai gaminantys vartotojai neturi kažkokio įrenginio kuriuo pasinaudojant elektros tiekėjai/tinklo dispečiariai gali įjungti/išjungti saulės elektrinės inverterį. Visą planavimą ir pan realiai daro būtent elektros tiekėjas, dirbdamas didmeniniame lygyje, ir būtent jam reikia kažkaip išlaikyti gaminimą/naudojimą jei prognozės neatitinka realybės, bet realiai mano supratimu jam vieninteliai įrankiai yra papildomos energijos pardavimas/nupirkimas minutinėse rinkose.

                        Comment


                          #52
                          Parašė ignaloidas Rodyti pranešimą

                          Na man klausimas ar gali operatyviai gaminančius vartotojus atjungti, nes saulės labai didelis procentas bus būtent tokių, ir atjungti vien tik dedikuotus saulės parkus gali būti nepakankama stabilizuoti balansą.
                          Baikit jūs čia fantazuoti.
                          Nors atjungti mane aišku įmanoma, užkėlus ESO tinklo įtampą arba dažnį.
                          -

                          Comment


                            #53
                            Ispanija paskelbė, kad nustatė trečią sutrikimą, kuris įvyko 19sec iki blackouto. Prieš tai buvo nustatyti 2 kurie įvyko su 1,5 sec skirtumu..
                            https://charter97.org/ru/news/2025/5/5/639497/
                            Nepirk iš Decathlon, Ritter Sport, Philips, Nestle, KraftHeinz, Viada, Vičiūnų, ypač Kalnapilis myžalų,
                            Toblerone, Milka, Dirol, Halls (Mondelez International), Hellmann's, Heineken, Mars, PepsiCo

                            Comment


                              #54
                              Parašė gerietis Rodyti pranešimą

                              Baikit jūs čia fantazuoti.
                              Nors atjungti mane aišku įmanoma, užkėlus ESO tinklo įtampą arba dažnį.
                              Mesi matęs stovinčių vėjo elektrinių?

                              Comment


                                #55
                                Parašė ejs-ejs Rodyti pranešimą

                                Mesi matęs stovinčių vėjo elektrinių?
                                Gi kalba eina apie gaminančius vartotojus.

                                Comment


                                  #56
                                  Parašė Savitarnos kasa Rodyti pranešimą
                                  Gi kalba eina apie gaminančius vartotojus.
                                  Jie prisiminsiu, užklausiu SE projektuotojų ką SE inverteryje gali daryti elektros tiekėjas.

                                  Comment


                                    #57
                                    Parašė ejs-ejs Rodyti pranešimą
                                    Tinklo stabilumui palaikyti naudojamos hidroelektrinės, nes jos gan operatyviai reguliuojamos.
                                    Ypač kai tvenkenyje mažai vandens.

                                    Visi forumų moderatoriai yra forumo balastas.

                                    Comment


                                      #58
                                      Parašė Aleksio Rodyti pranešimą
                                      Ypač kai tvenkenyje mažai vandens.
                                      tvenkinyje