    Parašė Unodede Rodyti pranešimą
    Sveiki,

    norėjau paklausti gal kam yra tekę bute didintis elektros galią bei įsivesti trifazį? Šiuo metu bute tėra 3kW, norėčiau pajungti kaitlentę (kiek žinau jai būtinas trifazis), bei įsirengti šilumos siurblį oras-oras. Kadangi vanduo irgi šildomas boileriu, tai tikrai man tiek galios neužteks. Planuoju didinti iki 7kW.

    Gal žinote kokia yra šio proceso tvarka? Ar galios padidinimas kartu su trifazio atvedimu? Pasiskambinau elektrikui, tai sakė, jog varžų matavimai bei dokumentų pridavimas ESO 70EUR. Čia adekvati kaina? Taipogi - ar reikia tokiam dalykui gauti kaimynų sutikimus?

    Dėkoju už jūsų laiką.
    Kaitlentei trifazė nebūtina. Anksčiau sename penkiaaukštyje įsivesti trifazę iš viso beveik "nebuvo techninės galimybės" (reikėjo tiesti atskirą kabelį ir pakeisti dalį vidaus el. instaliacijos) , o galią berods tik iki 6 kW leido didinti. Už nelabai kuklią tiems laikams kelių šimtų litų kainą.
    Yra skaitikliai trifazei srovei.

    Comment


      #62
      Parašė Sula Rodyti pranešimą

      Kaitlentei trifazė nebūtina. Anksčiau sename penkiaaukštyje įsivesti trifazę iš viso beveik "nebuvo techninės galimybės" (reikėjo tiesti atskirą kabelį ir pakeisti dalį vidaus el. instaliacijos) , o galią berods tik iki 6 kW leido didinti. Už nelabai kuklią tiems laikams kelių šimtų litų kainą.
      Yra skaitikliai trifazei srovei.
      Išsiaiškinau, kad 30EUR mokestis yra valstybinei energijos inspekcijai. Už 70EUR elektrikas paruošia ir pateikia dokumentus VEI, pamatuoja varžas. Dėl kaitlentės - neteisingai išsireiškiau. Noriu pastatyti tokią viryklę, kuri ne įmontuojama, o kaip vientisas įrenginys ir jos tiek kaitlentės dalis, tiek orkaitė - elektrinės. Kaip suprantu tokiam variantui trifazis reikalingas? O dėl trifazio čia techninės galimybės kaip seniai nebuvo? Bent jau ESO galios skaičiuoklė tai pati siūlo pagal mano preliminarius suvartojimus ~8kW, tai kaip suprantu nėra kažkokio limito kėlimui.

      Comment


        #63
        Parašė evil Rodyti pranešimą
        Aš kai domėjausi tai dar buvo Litai ir būtų buvę ~130LT už padidinimą nuo 3 iki 8kW. Bet čia be trifazio - tiesiog vienos fazės galingumo padidinimas (elektrinė kaitlentė jungiasi ir prie vienfazio). Bet jei nori oras-oras, boilerio ir kaitlentės tai jau derėtų iki 10kW keist ir čia jau trifazės reiktų.
        Nelabai įsivaizduoju kaip ant vienfazio tiek buityje išspausti. Nejaugi tada statyti 40A automatą ir tiesti laidus 6 mm2 diametro?

        Parašė Unodede Rodyti pranešimą
        Išsiaiškinau, kad 30EUR mokestis yra valstybinei energijos inspekcijai. Už 70EUR elektrikas paruošia ir pateikia dokumentus VEI, pamatuoja varžas. Dėl kaitlentės - neteisingai išsireiškiau. Noriu pastatyti tokią viryklę, kuri ne įmontuojama, o kaip vientisas įrenginys ir jos tiek kaitlentės dalis, tiek orkaitė - elektrinės. Kaip suprantu tokiam variantui trifazis reikalingas? O dėl trifazio čia techninės galimybės kaip seniai nebuvo? Bent jau ESO galios skaičiuoklė tai pati siūlo pagal mano preliminarius suvartojimus ~8kW, tai kaip suprantu nėra kažkokio limito kėlimui.
        Aišku dar viryklės nevienodos. Pas mane berods maksimali galia 9,8 kW tokios viryklės, tai jos prie dvifazio pilnavertiškai nepajungsi.
        Limitas beabejo yra, nes tą riboja kabelių gyslų skersmuo ir automatinių išjungiklių amperažas.

        Comment


          #64
          Parašė Unodede Rodyti pranešimą
          O dėl trifazio čia techninės galimybės kaip seniai nebuvo? Bent jau ESO galios skaičiuoklė tai pati siūlo pagal mano preliminarius suvartojimus ~8kW, tai kaip suprantu nėra kažkokio limito kėlimui.
          Maždaug prieš 15 metų
          Leidžiamos galios yra apribojamos tinklų pajėgumu. Limitai pagal technines galimybes visur yra. Aišku, 8 kW nėra kosmosas.
          Trifazės daugiabučio skyduose gali tiesiog nebūti.
          Kaimynas daugiabutyje vedėsi trifazį (jam truks plyš reikėjo) atskiru kabeliu nuo daugiabužio namo el. skydinės.
          Paskutinis taisė Sula; 2019.06.21, 07:50.

          Comment


            #65
            Parašė sleader Rodyti pranešimą

            Nelabai įsivaizduoju kaip ant vienfazio tiek buityje išspausti. Nejaugi tada statyti 40A automatą ir tiesti laidus 6 mm2 diametro?

            Aišku dar viryklės nevienodos. Pas mane berods maksimali galia 9,8 kW tokios viryklės, tai jos prie dvifazio pilnavertiškai nepajungsi.
            Limitas beabejo yra, nes tą riboja kabelių gyslų skersmuo ir automatinių išjungiklių amperažas.
            Tikrai taip - 40A automatas, minimum 6mm2 (prasivedžiau 10mm iki paskirstymo skydo, skyde automatai per 12mm2 šyną pajungti) ir tada minimum 4mm2 (vedžiau 6mm2) ir 32A automatas viryklei. 9,8kW tai turbūt yra visos kaitlentės skylės + orkaitė vienu metu pilnu pajėgumu, bet realiai tiek niekad nenaudoji, nes tada ir su standartiniais naujų namų 10kW nelabai užteks.

            Kiek mačiau tai visos buitinės viryklės gali dirbti tiek su trifaziu tiek su vienfaziu maitinimu, trifazio atveju dvi fazės į kaitlentę, o trečia į orkaitę.

            Comment


              #66
              Sveiki,

              Norėčiau išgirsti jūsų nuomone dėl sovietų laiku Lietuvoje statytu daugiabučių. Kaip straipsnyje rašoma daugelis daugiabučių buvo statyti 50-iai metu, ir tas galiojimas laikas jau artėja, o kai kurie daugiabučiai ir jau stovi ilgiau.
              https://www.lrt.lt/naujienos/verslas...-nei-renovuoti

              Tokiu daugiabučių Lietuvoje tūkstančiai, o renovacijos vykstant tokiais tempais kaip šiandien rašoma užtruks 100 metu kol bus visi renovuoti.

              Jau ir dabar matoma kad balkonai krenta ir t.t.
              Bijau kad per ateinančius dešimtmečius daugiabučių bukle bus katastrofiška.

              Ką valstybei su jais daryti? Statyti naujus, perkelt zmones ir griauti senus daugiabučius? Ką jus manote, ir šiaip jūsų nuomone šia tema.

              Comment


                #67
                O ką valstybė gali daryti? Nieko. Nėra politnės valios priversti žmones laikytis taisyklių, net su balkonų stiklinimu dauguma daro kaip nori (dėl savivalės ir nukrito tas balkonas Lazdynuose). Su daugiabučiais bus panašiai kaip su metaliniais garažais - kai bus pripažinti avarinės būklės, lieps išsikelti, ir viskas. Tik tie, kurie renovuoti, stovės dar ilgai.
                Lietuva visiems.

                Comment


                  #68
                  Bet manau kad apie sia situacija yra kalbama per mažai. Žino kad ta problema yra bet viska po kilimu pastumia. O kiek dar yra butų kur žmones nelegaliai yra būto planavimas pakeitė, sienas nuvertė. Daugeliu miestu rajonuose turėtų būti įvesta avarine padėtis dėl daugiabučių bukles.

                  Comment


                    #69
                    Griovimas nelabai įsivaizduojamas variantas. Taip yra todėl, kad daugiabučiai yra butų savininkų nuosavybė. Vadinasi, jei name yra, pvz., 50 butų, jis turi 50 savininkų. Kad namas būtų nugriautas, visi savininkai turėtų kažkam parduoti butus ir išsikraustyti, o naujas savininkas namą nugriautų. Bet neįsivaizduoju, kad tai būtų įmanoma, nes tikrai atsirastų tokių, kurie nesutiktų išsikraustyti.

                    Čia nebent reikėtų kažkaip teisinį reguliavimą keisti, bet vėlgi – privati nuosavybė yra neliečiama ir tai yra pagrindinis stabdys norint kažką pakeisti.

                    Comment


                      #70
                      Vasarą sostinėje nukritęs balkonas ne išimtis – Vilniuje skaičiuojama per du tūkstančius avarinės būklės balkonų
                      https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvo...bukles-balkonu
                      Avarijos tyrimo komisijai nustačius, kad Vilniuje, Lazdynų mikrorajone balkono atitvarai nukrito dėl prastų statybinių medžiagų ir netinkamos namo konstrukcijų priežiūros, savivaldybė daugiabučio bendrijai priekaištauja, kad remontas vyksta pernelyg lėtai.

                      Sostinės vicemeras Valdas Benkunskas sako, kad patikrinus kitų namo balkonų konstrukcijas, nustatyta, jog trečdalis jų yra avarinės būklės.
                      <...>
                      Pasak pašnekovės, po rugpjūtį Vilniuje įvykusios nelaimės tikrinimų nepadaugėjo. Tam sutrukdė koronaviruso pandemijos situacija. „Nors iš principo nelaimė nėra gerai, bet ji atkreipė dėmesį į tą situaciją, kad Lietuvoje 75 procentai namų yra pastatyti iki 1992 metų.
                      ♚ streetskins.eu/vilnius-city-cycling-map-by-road-surface ♚

                      Comment

                      Working...
                      X